下面是从回龙观网网友发表的售楼注意事项中收集而来,多数内容显然也适用于长安新城:
(注:姨妈,译码,一马,依玛等等类似的发音,都是指分户锅炉)
锅炉:
• 要当场看锅炉说明书,测试时间长一些,把说明书看明白,各项功能都试试。
• 依马炉子亮起了故障灯。依马的人分析可能是气压低或者煤气表的电池问题
• “气压计”显示的是“0”,很可能是管道中有空气。
• 锅炉生活热水的出水管没有固定
• 看看是否有漏气警报器总掉阀,这样的话没人在的时候就有可能断气而导致锅炉不烧了,回冻管子的。
• 要注意,暖气上面的管为给水管,下面的为回水管,总管路极可能和炉子接反.这样一来回减少热功效
• 测试是要注意压力有没有问题,是不是一会就压力不足,是不是总是要补水,如果是这样,说明你家的走水管线有漏水。
• 过滤器漏水,就是锅炉下面两根白管中的一个黑色的东东,发现地下有渗出来的水迹
• 小锅炉下水管接口处渗水
• 锅炉下面也有漏水
• 锅炉水压总是自动下降。经检查,发现暖气上的放水阀有小的滴漏,不仔细检查看不出来。时间一长,压力自然就会下降至零,导致锅炉不能运转
• 一马的炉子的上下水的接口有一点渗水
• 锅炉下方的过滤器上方的阀门和管子之间的接头漏水.维修人员说是因为阀是铜质的,而管路是塑料的,热膨系数不一样,造成漏水
• 伊马锅炉的电源线是直接从旁边的墙上拉过来,没有任何保护。而且还有一根细线(温控线?不知)直接从空中拉到锅炉底,可气的是没有一点余量,想顺着墙过去都不够
• 温控线就这么悬空的搁着,电源线的长度也不够
• 阳台上姨妈锅炉电源插座太远,而锅炉的插头不得不横着插在插座上,不能顺墙走
• 锅炉安装位置明显与设计不同,导致现在的温控线和电源线极为不好,他们解释说是强排式要求管道不能太长,我怀疑是不是因为管道不够造成的!
暖气:
• 客厅暖气管拐角处潮湿,怀疑有渗漏
• 主卧的暖气和厕所的水管有渗漏,验房当时就叫了水暖工来修,不过遇到这种情况一定要盯着他修,不然他对付你.
• 暖气跑封漏水. 下楼后物业的工作人员又找工人给加了生胶带.
• 补水过频有漏水
• 暖气的放水阀有滴漏,时间一长就把水漏没了
• 所有房间的暖气管道沟槽里有水
• 把和暖气片连接得管道都拆开,大问题出现了,拆开管道放出的水是很浑的泥水中间还有沙子和小水泥块,因为管内有异物所以水循环不起来,后来再看锅炉的热水管的滤网上都是沙子和水泥块,经过彻底清理后总算好了
• 暖气罩变形
• 暖气控制面板很容易就下来
• 主卧暖气不热
• 暖气管,尤其是厅里的,真的是歪7扭8的
• 暖气片的开关不能顺平开的最大
燃气:
• 燃气表不出气,修好才烧上暖气。
• 走字过快有漏气
• 煤气管道在墙面没有固定好
• 煤气报警器的电源还没有安装
• 煤气报警器,使用220伏电源,用两根极细的导线连结。我怀疑它在出问题是,不但不能报警,反而会提供火源。
• 厨房煤气管与水管被置在对角
水路:
• 水管路有的丝堵漏水
• 主卫内一个堵头有点漏水
• 从厨房进水的那个阀门处漏水,今天一打开水阀,地上漏出一滩水。
• 一定要开一下自来水阀门,测一下上水,我的水管子漏
• 总阀门漏水;厕所漏水;暖气漏水
• 查水管是否渗水时一定要仔细用手摸一下,有的地方,尤其是锅炉下面,如果只是少量渗水,地面上是看不到痕迹的
•
• 检查上下水
• 防水插座盖子坏了
• 厨房煤气管与水管被置在对角
电话线、网线、有线电视:
• 电话线不是双绞线
• 电话、网线面板没有和线接上
• 北阳台电线走的是明线
• 没发现双绞线宽带口
• 顶楼一个电视和电话的接口都没有
电源插座、开关面板:
• 有两个插座的孔中保护片掉了
• 对讲机,电话线面板,炉子温空面板,一概未安装
• 屋内电源箱面板掉在地上,居然缺一个插座的总开关,他们就把线直接搭上骗我,我是检查墙上插座没电才发现,骂人,拿来一个装好了,我怀疑是在别的房间取了一个,因为他们给我说没有备件了,很快不知道从哪里拿了一个。
• 厨房非承重强的开关面板未安。
• 所有的回路、支路都开开关关试了试,每个下面的插座都试过有电,但几乎每个插座的孔内保护片都压在下面弹不上来
• 墙上的插座坏了两个
• 约一半的插座开关不灵。感觉是伪劣产品。修理工告知秘诀,使劲按
• 用电卡没给,说再通知,就忘了验电表
灯:
• 灯全部打开后有不亮的当时就给换了. 插座也都试了一遍.
• 那些电工就拿一个试电笔糊弄人,我父母懂电工,坚持让他们找3项插头连灯泡的东西,费了很大劲,终于算找来了。逐个检查,果然有一个有问题,试电笔显示有电,可3项插头插上,灯泡不亮,马上令之修理,解决
防水
• 陪同验房的TH的人建议自己再作一次防水,(厕所已经有防水,厨房没作),铺一层无纺布在刷一层防水,可以省去以后的很多麻烦.
• 走暖气的管的地面的槽应该做防水
墙面地面:
• 客厅、卧室地面裂缝
• 南阳台东墙有墙面断裂现象。
• 几个房间地面与墙体都不水平。
• 阳台窗户与墙体之间有裂纹
• 阳台靠西有一条明显补过还很大的裂缝,他们还用胶来补,反对,最后是加了一条什么布,又抹了点胶,无奈。
• 南阳台窗户外面的下半部分没有打胶(因为有铁护栏,不好施工。)而且外台高于内台,所以必须打胶。
• 北屋地面裂缝严重,敲击有空鼓声,属施工质量问题,造成地下有空洞,th答应重新凿掉重做地面(连聚苯板也要重做)
• 南卧室墙面的裂缝是保温板接缝的裂缝,th答应给修补
• 阳台有裂缝,阳台侧墙有一片是空的,敲掉让其重抹
• 厨房墙体有空的地方,据装修公司影响贴瓷片
• 客厅有三道裂缝,用胶粘过,工人说是因为下面是保温层的缘故
• 卫生间隔班板墙灰层与墙体有间隙(敲击时有空洞声),后现场打掉外层,重新摸墙
• 客厅地面不平到居然相差2厘米
• 墙上都是涂料,不是腻子
• 南阳台顶部腻子不严,重抹
• 卫生间顶棚有段钢筋遗留,1.5cm,待整改
• 发现客厅地板边缘部分(靠近暖气管线部分)用脚一踩会有水被挤出。说明地板与地下楼板之间结合不紧密
窗:
• 纱窗,推拉窗不畅,开关不畅,变形
• 纱窗也不能灵活推拉,一推就歪
• 窗户密封不严,抹胶、修理
• 窗户内胶垫不严,塞严
• 纱窗有疵,换纱
• 阳台外面塑钢窗和墙之间没抹胶
• 窗户缺固定螺钉,一定注意检查。
• 塑钢窗有的密封圈封的不严、窗户关不上、少卡子、窗缝里有水泥等等
• 窗框有破裂,我不同意胶粘,要求更换
• 一个窗外的水泥台靠近玻璃的这一边缺了好多肉,填整改单的时候工人告诉我叫抹灰不全
• 阳台窗户不垂直,要求其把窗户卸了重装,几番交涉后,他们当场整改。(用靠尺靠一下就能够知道垂直不垂直了。)
• 窗户与墙之间结合不严,没有涂腻子
• 窗户不垂直,下面关上了,上面有2毫米的空隙,关不上
• 阳台窗户轨道有变形
• 有的家窗户按反了
• 窗户上的塑料件接缝处到处是缝,叮嘱我收房时务必要求将缝用胶补上,不然看似不到一毫米的缝,都会让灰尘钻进来
• 几乎整个凉台都结了霜,而且后凉台窗户下面的腻子中由于进水后结冰,导致有几百平方厘米的腻子层被胀开裂,同事说这说明有问题,因为无法解释水从何而来,极有可能后凉台漏水,同时不排除其他可能性,要我收房时一定要个明确说法
• 因为锁点并没有完全对准,所以,窗户的刚度不够,用手可以扳开缝,塑钢窗维修人员一始只是用垫片蒙事,说所有的窗口都是这样的处理。我们看到其实别的窗口很规范,坚决要求整改
• 窗户上的水气,并且窗户的导槽里积了很多冰
门:
• 防盗门扳手不够灵活,开起来有点费劲
• 防盗门关上后卡不住,得用钥匙锁上才能卡住,后来修好
• 发现A钥匙中一把是假钥匙,不能开关门,换了个锁心,解决
• 龙甲门开关不畅,已修好
• 防盗门关不严
• 客厅铝合金门滑轨坏了,推拉不畅,换之,解决。
• 门关闭有问题,关闭费劲,厂家弄了半天,还是如此,发现门有些歪,工人说咱无办法,回去商量,我们下次再去讨论。
• 客厅铝合金门与门框间有缝隙,修好。
• 客厅的推拉门安装的不好,拉起来咣咣当当
• 推拉门也修好了,换了两个滑轮
• 阳台门的合页有问题
• 卧室推拉们斜
• 门上有三个坑
• 墙面只在防盗门附近发现一个小的横裂缝,据说是安防盗门时所致
• 门无门铃,无猫眼
• 门把手坏了
空调孔:
• 再有就是客厅的空调洞没有完全打穿,也当时修好.
• 客厅空调孔要求打在下面,要买柜机,他们说回去问问物业。
• 发现主卧空调孔未打。主卧空调孔在下面,只能够装柜机
• 缺空调口罩(虎口)
• 空调孔没有打
• 客厅的空调空在下面,装柜机比较合适。壁挂式就不很美观了
• 放空调室外机的小平台,护拦松的快掉了
• 查越层上层的厅有无空调孔
装修和使用说明:
• 没有房屋的电路、电线走线图,以后装修打洞会不会打在电线上
• 预埋件位置未标
• 如果你要求,物业就在墙上标预埋件的位置 |
|