Single side-hung multifunctional external door

--------------------------------------------------------------------------------

 
1范围

本标准规定了单扇平开多功能户门的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及 贮存。

本标准主要适用于住宅建筑用的单扇平开多功能户门。使用功能相近的其他建筑用的分室门也可参照使用。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T1720?979漆膜附着力测定法

GB/T1732?993漆膜耐冲击性测定法

GB/T 5824?986建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T 7633一1987门和卷帘的耐火试验方法

GB/T13685?992建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法

GB/T13686?992建筑外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能分级及其检测方法

GB/T16729一1997建筑外门保温性能分级及其检测方法

GB/T16730一1997建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法

GB l7565-998防盗安全门通用技术条件

GB 50045-995高层民用建筑设计防火规范

GBJll8一1988民用建筑隔声设计规范

JG/T 3017?994 硬聚氯乙烯(PVC)内门

JGJ 26?995 居民建筑节能设计标准

CJ/T 3035?995 城镇建设和建筑工业产品型号编制规则

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 多功能户门multifunctional external door

具有防盗、防火、保温、隔声、通风等其中三种及其以上组合的使用功能的住宅各户所用的外门。

3.2单扇平开多功能户门single side梙ung multifunctional external door

单扇门扇、开启方式为平开的多功能户门。

4 产品分类

4.1 分类

4.1.1按组合使用功能分为10种,其代号及功能见表l。

4.1.2按户门门扇结构分为两种:

a)整扇密闭型;

b)子母扇通风型。

4.2规格

产品规格应符合GB/T 5824的规定,其基本规格及代号见表2。

表1组合功能代号

代号
功 能

A
防盗,防火,保温,隔声,通风

B
防盗,防火,保温,隔声

C
防盗,防火,隔声,通风

D
防盗,防火,隔声

E
防盗,保温,隔声,通风

F
防盗,保温,隔声

G
防盗,隔声,通风

H
防火,保温,隔声,通风

I
防火,保温,隔声

J
保温,隔声,通风


表2基本规格及代号

4.3产品型号

4.3.1产品型号的编制应符合CJ/T 3035的规定。

5 技术要求

5.1主要构件材质和五金附件

门的主要构件的材质及合页、插销、门锁等五金附件应符合有关标准的规定,并与该门使用功能协调一致。

5.2连接

各构件的连接(焊、铆、螺)应牢固可靠,不允许有未熔合、开裂、松动等缺陷。

5.3五金附件安装

门锁、合页、插销、执手等五金件与门框、扇的连接位置应有加强措施、安装牢固、使用可靠。

5.4密封胶条的安装

密封胶条的种类和质量应与该门的使用功能相协调,安装牢固,接口严密。

5.5钢质表面涂层质量

5.5.1涂层附着力不得低于3级。

5.5.2涂层耐冲击不得低于50cm。

5.6外观质量

5.6.1门框、扇构件表面应平整光洁,无明显凹痕和机械损伤。

5.6.2涂层均匀、色泽一致,无明显流挂、脱落、露底等缺陷。

5,6.3铭牌标志应端正、牢固、清晰、美观。 ’

5.7尺寸偏差与形位公差

尺寸偏差与形位公差应符合表3的规定。

表3尺寸偏差与形位公差 mm

项 目
门框槽口宽、

高尺寸偏差
门框槽口对

角线尺寸差
框扇相邻构件

装配间隙
框扇相邻构件

交角平面高低差
扇平面度
mm/m2

技术要求
2.0
≤3.0
≤0.5
≤ 0.7
≤3.0


5.8 框扇配合

框、扇(含子母扇)的配合应符合表4

表4 框扇配合



5.9性能

5.9.1使用功能

使用功能要求见表5。

表5功能要求

功 能 项 目
单位
技术要求

防盗性能
min
≥15 GBl7565?/FONT>1998

防火性能
h
≥0.6(丙级) GB 50045

保温性能
采暖期室外
2.0~0℃
W/m2.K
≤2.7
JGJ 26

  平均温度
-0.1~-5.0℃
  ≤ 2.0
 
    -5.1~6.0℃
  ≤1.5
 
隔声性能
dB
≥20 GBJ ll 8

通风性能
  按设计要求

注:使用功能的组合按表1。


5.9.2基本物理性能

基本物理性能应符合表6的规定。

表6基本物理性能

项 目
单位
技术要求及等级

    Ⅰ

Ⅲ<

V


风压变形性能
Pa
3500
3000
2500
2000
1500
1000

空气渗透性能
M3/m·h
0.5
1.5
2.5
4.0
6.0
 
雨水渗漏性能
Pa
500
350
250
150
100
50

注:性能项目和等级的选择根据门的使用场所确定。


5.9.3力学性能和耐水性能

力学性能和耐水性能应符合表的规定。

表7力学性能和耐水性能

项 目
技 术 要 求

软物冲击
试验后无损坏,启闭功能正常

悬端吊重
在500N力作用下,残余变形不大于2mm,试件不损坏,启闭正常

关闭力
≤50N

胶合强度
≥0.8MPa

耐水性能
≥24h

注:胶合强度,耐水性能仅适用于木、塑贴面。


6 试验方法

6.1主要构件材质和五金附件

检查产品质量合格证或检验单,必要时抽样复查

6.2构件连接,附件安装、密封胶条安装及外观质量

用目测、手试方法进行检查。

6.3钢质表面涂层质量

6.3、1涂层附着力按(;B/T1720的规定进行试验。

6.3.2涂层耐冲击按GB/Tl732的规定进行试验。

6.4尺才偏差与形位公差

门框槽口宽、高尺寸偏差和对角线尺寸差用钢卷尺进行检查;相邻构件交角高底差用深度卡尺进行检查;门扇平面度用1m直尺和塞尺进行检查;框扇相邻构件装配间隙用塞尺进行检查。

6.5框扇配合

框扇配合间隙和贴合间隙在安装密封胶条前用塞尺进行检查;框扇搭接量和吊高用150mm直尺进行检查。

6.6 性能

6.6.1使用功能

6.6.1.1防盗性能按GBl756.5?998中7.1进行试验。

6.6。1.2防火性能按GB/了7633进行试验:

6.6.1,3保温性能按(GB/T16729进行试验。

6.6.1.4隔声性能按GB/丁16730进行试验。

6.6.1.5通风性能用目测、手试方法进行检查。

6.6.2基本物理性能

6.6.2。1风压变形性能按(GB/T13685的规定进行试验。获此同时

6.6.2.2空气渗透性能和雨水渗漏性能按G13/T13686的规定进行试验。

6.6.3力学性能和耐水性能

6.6.3.1软物冲击按JG/T 30171994中4.6进行试验。

6.6.3.2悬端吊重按JG/T 3017一1994中4.6进行试验。

6.6.3.3胶合强度的测定

用截面积为20mm×30的门用木块两块。与().8一1.01mm厚的冷轧钢板粘接,用测力计按图1所示要求进行。



6.6.3.4关闭力的测定日俱增

试验用门按使用状态安装在试验装置上下班,呈关闭状态。将直径为Φ6mm的绳索一端固定在门的执手上,另椂巳乒ひ倒?本段500mm的滑轮与加力装置固定,使荷载呈自由悬重状态。将门扇从关闭状态开启至使荷载L:升200mm的位置放开,靠衍载重力使其关闭。如此开关五次。然后用可调量为1N的荷载重复以上程序。确定门扇的最小关闭力(见图2)。

 



图2 关闭力试验示意图

6.6.3.5耐水性能试验

取门扇面积的100mm×100mm作为试件,浸入温度为20℃土4℃的清水中,在24h的时间内不得开胶。

7检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验。

7.1出厂检验

7.1.1检验条件:在型式检验合格的有效期内有效。

7.1.2检验项目:见表8。

7.1.3抽样方法:按同一批量的5%抽样,但不得少于3樘。

7.1.4出厂检验判定规则:在出厂检验项目中,每樘户门有14项必须达到标准要求,则判定该樘产品为合格品。

当受检产品均达到合格品要求,则判定该批产品为合格品;如有一樘产品不合格,应加倍抽检,复验不合格项目,复验合格,则判定该批产品为合格品;当复验后仍有一樘产品不合格,则判定该批产品为不合格品。

7.1.5产品检验合格后,应填写产品质量合格证。

7.2型式检验

7.2.1有下列情况之一时,应进行型式检验:

a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;

b)正式生产后,当结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;

c)正常生产时,每两年检验一次;

d)产品停产两年后恢复生产时;

e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;

f)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.2.2 检验项目:见表8。

序号
分类
项目名称
型式检验
出厂检验
技术要求条文
试验方法条文

1



风压变形性能

——
5.9.2
 
9



空气渗透性能

——
  6.6.2

3
  雨水渗漏性能

——
   
4
  防盗性能

——
5.9.1
6.6.1

    防火性能

——
   
6
  保温性能

——
   
    隔声性能

——
   
8



软物冲击

——
5.9.3
6.6.3

9



悬端吊重

——
   
10
  关闭力

——
   
11
  耐水性能

——
   
12
  胶合强度

——
   
13
  涂膜附着力

——
5.5.1
6.3.1

14
  涂膜耐冲击

——
5.5.2
6.3.2

15
  连接

——
5.2
6.2

16





宽度偏差


5.7
6.4

17

高度偏差


   
18
  对角线尺寸差


   
19
  装配间隙


   
20
  交角高低差


   
21
  扇平面度


   
22
  框扇搭接量


5.8
6.5

23
  框扇配合间隙


   
24
  框扇贴合间隙


   
25
  通风性能


5.9.1
6.6.1.5

26
  附件安装


5.3
6.2

27
  密封胶条安装


5.4

28
  外观


5.6

注:检验项目按该门的使用场所在合同中确定


7.2.3抽样方法:从出厂检验合格的同一批次同一型号的产品中随机抽取三樘产品。

7.2.4型式检验判定规则:在型式检验项目中,每樘户门关键项目、主要项目必须达到标准要求,其他项目达到出厂检验合格品要求时,则判定该樘产品型式检验合格。当受检的三樘产品型式检验均为合格品,则判定该批产品型式检验合格。如有一樘型式检验不合格,应加倍抽检,复验不合格项目,复验合格,则判定该批产品型式检验合格;复验后仍有一樘产品不合格,则判定该批产品型式检验不合格。

8标志、包装、运输及贮存

8.1标志

在产品的明显部位应注明产品标志,其内容应包括:

a)制造厂名和商标;

b)产品名称;

c)产品型号及标准编号;

d)制造日期或编号。

8.2包装

8.2.1产品应用无腐蚀作用的软质材料进行包装。包装应牢固可靠,方便运输。

8.2.2每批产品包装后,应附有产品清单、产品质量合格证和安装使用说明书。

8.3运输

产品在装运过程中,应采取相应措施,确保产品完好无损。

8.4贮存

8.4.1产品应存放在通风、干燥、防雨、防腐蚀的场所。

8.4.2产品应立放,立放角度不应小于70。,底部应垫以高度不小于100mm的木块

 