16#
发表于 2005-4-16 21:42 |只看该作者 |倒序浏览
星园的设计大概是01年左右完成,04年北京市颁布了新的住宅节能标准核心内容是自颁布之日起住宅节能应达到65%的标准,为配合新标准实施<华北标>提供了相应保温节能构造节点图集。星园外墙采用的是50mm厚苯板内保温作法,外墙传热系数约为1.0,远达不到新标准要求的0.6,内保温做法已是落后的几乎被设计院淘汰的做法,大家知到钢筋混凝土是良导体,在寒冷冬天内保温做法即把保温层做在外墙内侧,外墙低温会产生冷桥效应,大大降低保温效果。保温层做在外墙外侧保温效果会好许多,但要达到新标准外墙0.6的传热系数,保温层苯板厚度至少应达到85mm,不同构造要求厚度有所不同。结论,50mm厚内保温做法远不能达到北京市新节能规范要求,强烈建议采用外保温并达到传热系数0.6的新节能标准! [s:25]  [s:25]