找回密码
 注册
查看: 1102|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

急!

[复制链接]

1

主题

0

好友

2

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-3-4 19:00 |只看该作者 |倒序浏览
好心的邻居,我家壁挂炉原先是11天加一次压,在昨天请师傅修后(当时未发现炉子有啥问题,做了清洗,加了气),让我再观察观察,结果今天压力就掉到了1以下,这是怎么回事啊?难道我家暖气瞬间出了大问题?只有一个晚上

541

主题

0

好友

9296

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

2#
发表于 2015-3-4 19:30 |只看该作者
检查一下清洗过程中动过的地方,看有没有漏水。我碰到过一次,清洗时动了某个老化的垫圈,导致漏水掉压,换新垫圈就好了。
不过11天加一次压,似乎也太频繁了点儿

634

主题

0

好友

4338

积分

终极会员

长老

Rank: 8Rank: 8

3#
发表于 2015-3-4 23:11 来自手机 |只看该作者
扣肉 发表于 2015-3-4 19:30
检查一下清洗过程中动过的地方,看有没有漏水。我碰到过一次,清洗时动了某个老化的垫圈,导致漏水掉压,换 ...

我家壁挂炉也吊压比较频繁。炉子检查没有漏水,维修说管道漏水。可是如果管道漏水,这几年楼下怎么没有发现呢?

1

主题

0

好友

2

积分

新手上路

Rank: 1

4#
发表于 2015-3-4 23:20 来自手机 |只看该作者
楼上的我太同意了!他们总说管道有问题,我家装修就没改过暖气管道,只是换了暖气片。我对依玛易通已经无好感了,交了好几年的保险,就这次有维修,还一百个不爱来,来了一次出了更严重的问题就不耐烦了。

21

主题

0

好友

388

积分

高级会员

Rank: 4

5#
发表于 2015-3-5 14:05 |只看该作者
估计膨胀水箱里面的气囊漏了。只能将就用了。彻底解决换膨胀箱。红色的那个。我家就是洗完就这样了。凑合好几年了。

541

主题

0

好友

9296

积分

终极会员

Rank: 8Rank: 8

6#
发表于 2015-3-5 20:05 |只看该作者
长老 发表于 2015-3-4 23:11
我家壁挂炉也吊压比较频繁。炉子检查没有漏水,维修说管道漏水。可是如果管道漏水,这几年楼下怎么没有发 ...

那就不清楚了

21

主题

0

好友

388

积分

高级会员

Rank: 4

7#
发表于 2015-3-6 06:59 |只看该作者
扣肉 发表于 2015-3-5 20:05
那就不清楚了

这个典型膨胀箱漏气了。年头长了再加上清洗壁挂炉容易发生此问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|长安新城

GMT+8, 2025-5-5 05:09 , Processed in 0.043495 second(s), 18 queries .